[mephi-hpc] нет связи с кластером Черенков
anikeev
anikeev at ut.mephi.ru
Fri Aug 14 12:22:33 MSK 2020
On Fri, 2020-07-31 at 18:41 +0300, anikeev wrote:
> On Fri, 2020-07-31 at 12:51 +0300, anikeev wrote:
> > On Fri, 2020-07-31 at 08:17 +0000, Богданов Алексей Георгиевич
> > wrote:
Уважаемые пользователи!
Кластер "Черенков" возвращается в опытную эксплуатацию. Для проведения
второго этапа ремонтных работ потребуется ещё одно отключения кластера,
запланированное на сентябрь. Информация о сроках отключения будет
заблаговременно предоставлена через официальный лист рассылки.
> > > Здравствуйте!
>
> Уважаемые пользователи!
>
> На кластере Черенков произошла значительная авария в системе
> охлаждения, требующая замены части оборудования. Оценка времени
> выполнения ремонтных работ превышает 3 дня.
>
>
> С уважением,
> инженер отдела UNIX-технологий,
> Аникеев Артем.
>
> > Добрый день!
> >
> > > А посмотрите, пожалуйста, вроде как пропала связь с кластером
> > > Черенков:
> > > ssh cherenkov
> > > ssh: connect to host cherenkov port 22: No route to host
> >
> > На Черенкове авария в обеспечивающем оборудовании. Ведутся работы
> > по
> > её
> > устранению. О ходе работ будет сообщено дополнительно.
> >
> > Приносим извинения за доставленные неудобства.
> >
> > > С уважением,
> > > Алексей Богданов
> > >
> > > _______________________________________________
> > > hpc mailing list
> > > hpc at lists.mephi.ru
> > > https://lists.mephi.ru/listinfo/hpc
--
С уважением,
инженер отдела Unix-технологий МИФИ,
Аникеев Артём.
Тел.: 8
(495) 788-56-99, доб. 8998
More information about the hpc
mailing list